什么是熔断器?熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。今天就给大家分享熔断器的常用型号及主要技术参数及选用,希望对大家有用处。



(1)熔断器的型号含义



(2)常用熔断器的型号



(3)熔断器的主要技术参数

额定电压(V):指保证熔断器能长期正常工作的电压。

熔体额定电流(A):指熔体长期通过而不会熔断的电流。

熔断器额定电流(A):指保证熔断器器i能长期正常工作的电流。

极限分断能力:指熔断器在额定电压下能开断的最大短路电流。

时间-电流特性:熔断器串接于被保护电路中,电流通过该熔体时产生热量与电流平方和电流通过时间成正比,电流越大,则熔体熔断时间越短,这种特性称为熔断器的反时限保护特性或安秒特性。

RL1系列熔断器的技术参数:



(4)熔断器的选用

熔断器类型的选择:应根据使用场合选择熔断器的类型。

◆ 如果预期短路电流不是太大,从经济性角度出发,可优选RM10、RL6、RL7系列的熔断器。

◆ 如果预期短路电流较大,应选用分断能力较高的熔断器,如:RT12、RT14、RT15系列的熔断器。

◆ 保护电动机的熔断器,一般不要求有较大容量和限流作用,而是希望熔化系数适当小些。所以宜选用锌质熔体和铅锡合金熔体。



◆  电网配电一般用管式熔断器;

◆ 电动机保护一般用螺旋式熔断器;

◆ 照明电路一般用瓷插熔断器;

◆ 保护可控硅元件则应选择快速熔断器。



熔断器规格的选择:

电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流ln约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路电流的1~2.5倍。

线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流ln的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要。

保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流:

IRN≥1.57IRN ≈1.6IRN式中IRN表示半导体器件的正向平均电流。



降容使用:

在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值,选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面)瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高,其寿命也就越短,相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命。

在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围。